+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 ... cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 42

Đề tài: Vấn đề bộ inverter ko hòa được vào lưới điện 220VAC

  1. #11
    Moderator
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    1,260
    Thanks
    105
    Thanked 275 Times in 217 Posts

    Default

    Trích sam View Post
    Thiết kế một Current Source Inverter thì có thể kết nối được với lưới
    Chế độ current source thì lại phải lo dạng sóng điện áp SAM xử lý tình huống đó như thế nào? Trừ phi đã có 1 nguồn công suất = vô cùng đảm nhận vai trò giữ U, F cố định?

  2. #12
    Thánh vực sơ cấp
    Tham gia
    Wed Feb 2009
    Bài
    47
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích nghia View Post
    Chế độ current source thì lại phải lo dạng sóng điện áp SAM xử lý tình huống đó như thế nào? Trừ phi đã có 1 nguồn công suất = vô cùng đảm nhận vai trò giữ U, F cố định?
    dạng sóng điện áp là của lưới thầy ạ, em chỉ quan tâm đến dòng đầu ra sin,tần số lưới rồi đẩy vào lưới thôi. Mạch của em hiện tại chưa kết nối trực tiếp được với lưới mà phải qua một biến áp 220V/50V, nếu kết nối trực tiếp với lưới thì dòng đẩy vào lưới không còn sin nữa, em cũng không biết tại sao.
    mạch của em như sau: DC+ flyback (CCM) + fullbridge. Flyback converter có nhiệm vụ tạo ra semi-sine waveform, full-bridge sẽ chuyển nó thành sine waveform ở đầu ra và đưa vào lưới

  3. #13
    Moderator
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    1,260
    Thanks
    105
    Thanked 275 Times in 217 Posts

    Default

    Nguồn flyback bạn dùng phản hồi là dòng hay áp? Nếu muốn tạo ra sin, bạn phải có tín hiệu tựa dạng sin. Bạn tạo ra tín hiệu tựa bằng cách nào?

  4. #14
    Thánh vực sơ cấp
    Tham gia
    Wed Feb 2009
    Bài
    47
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    em dùng phản hồi dòng ạ, điện áp tựa em lấy trực tiếp từ lưới qua một biến áp, dùng một mạch chỉnh lưu chính xác (sử dụng Opamp) để có được một điện áp nửa sin ở giá trị peak thấp mà vẫn đảm bảo không bị lệch điểm 0.

  5. #15
    Moderator
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    1,260
    Thanks
    105
    Thanked 275 Times in 217 Posts

    Default

    Hôm nay chán hay sao mà lên mạng ban ngày. Thử gửi ảnh dạng sóng dòng điện xem nào?
    Trong mạch có 2 vấn đề:
    1. lấy điện áp tựa từ lưới, rồi lại trả chính về lưới, như vậy, nếu dòng đầu ra làm ảnh hưởng đến dạng áp lưới thì sẽ gây nhiễu chính đầu vào và gây tự kích. Có thể đo dạng tín hiệu tựa để biết. Lưu ý rằng các xung nhiễu tần số cao sẽ khó phân biệt được giữa nhiễu đo và nhiễu tín hiệu. Cách khắc phục là bổ sung mạch lọc thông qua ở tần số nguồn hoặc dùng dao động đồng bộ để tạo sin chuẩn.
    2. Khi tải biến động, mạch phản hồi không theo kịp, gây dao động, làm dạng dòng điện méo hẳn đi so với tín hiệu tựa. Khi đó tín hiệu tựa vẫn tốt, nhưng ở đầu ra của mạch khuếch đại sai số sẽ thấy tín hiệu dao động rất mạnh. Cách khắc phục là triệt tiêu quán tính của mạch phản hồi và lọc sau tải.

  6. #16

  7. #17
    Moderator
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    1,260
    Thanks
    105
    Thanked 275 Times in 217 Posts

    Default

    1. Sao cái đường màu xanh nó cũng bẹt đầu còn đâu? Hai đường bằng nhau chằn chặn thì tức là mạch dòng làm việc tốt, mạch tạo điện áp tựa méo. Cẩn thận không máy hiện sóng méo thì chỉnh cả ngày. (Cái owon 20MHz vẫn bị thế). Đo thử điện áp lưới xem có sin không?

    2. SAM đo thử dạng tín hiệu ở chân khuếch đại sai số (sau mạch so sánh sai số đầu vào, chỗ hay gắn tụ lọc ấy) xem bị thiếu/thừa dòng điện ntn? Nếu phản ứng không kịp sẽ bị lỗi ở sườn lên và sườn xuống, làm cho hình sin bị xô lệch về một phía, Còn nếu chỉ thiếu ở đỉnh xung tức là điểm công suất cao nhất (như hình 2 ) thì bộ nguồn flyback bị thiếu công suất nên không bơm đủ dòng điện ở đỉnh

    Nhìn mấy đường này còn vài vấn đề phải nghĩ:
    - Gai dòng điện lúc chuyển pha: Liệu do dòng = 0 tại thời điểm chuyển pha gây phản hồi sai hay bị trùng dẫn gì đó ở điểm này?
    - Dạng điện áp của đường trên là điện áp lưới (sau BA): sao Vẫn méo? (có phải lý do 1 không?)
    - Dạng dòng điện của đường dưới bị bóp cạnh + bẹt đầu -> hài bậc 3. Thường qua biến áp vẫn bị các lỗi này, nhưng đây là trước biến áp?

  8. #18
    Thánh vực sơ cấp
    Tham gia
    Wed Feb 2009
    Bài
    47
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    điện áp lưới bị méo thầy ạ, tất cả những đường màu xanh là điện áp thực của lưới. Nếu tạo ra một sin chuẩn làm tìn hiệu tham chiếu thì có lẽ dòng đầu ra sẽ đẹp hơn nhưng rất phức tạp khi thiết kế mạch tương tự cho nó để đồng pha với lưới. Hình dưới là dạng sóng đầu ra trên tải R khi em sử dụng một bộ phát sin chuẩn làm tín hiệu tham chiếu.

    Ở hình 1 là em đã kiểm tra dạng sóng của tín hiệu tham chiếu (vàng) và đầu ra của bộ điều khiển (đỏ) thấy không có vấn đề gì khi kết nối trực tiếp với lưới. Ở đây em chỉ điều khiển phần sơ cấp, không điều khiển phần thứ cấp, khi em kết nối với lưới, phần sơ cấp vẫn cho ra nửa sin bình thường, nhưng phần thứ cấp thì bị xung dòng điện như ở hình 2. Nếu xảy ra trùng dẫn tại thời điểm chuyển pha thì em cũng không thể kết nối với lưới qua một biến áp được. Liệu em có nên thiết kế một bộ lọc đầu ra không hả thầy?
    thay đổi nội dung bởi: sam, 11-01-2012 lúc 09:33 AM

  9. #19
    Moderator
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    1,260
    Thanks
    105
    Thanked 275 Times in 217 Posts

    Default

    Sam lấy tín hiệu sin mẫu cũng chính từ biến áp chứ gì? Vậy thì công suất đằng sau biến áp không phải là vô cùng đâu. Nên lấy tín hiệu mẫu từ 1 biến áp khác, có độ từ trễ nhỏ.
    Nếu đằng trước biến áp thì sin, đằng sau biến áp không sin thì nguyên nhân là do biến áp bị phi tuyến. Do đặc tuyến hình lá của lõi làm mức độ biến thiên từ thông theo dòng điện ở mức cao sẽ thấp hơn mức thấp -> Phi giảm -> hệ số truyền bị giảm đi hơn so với quanh điểm 0. Hoặc là chấp nhận nó, hoặc lấy phản hồi từ bên thứ cấp cho chắc.
    thay đổi nội dung bởi: nghia, 11-01-2012 lúc 12:27 PM

  10. #20
    Thánh vực sơ cấp
    Tham gia
    Wed Feb 2009
    Bài
    47
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    em lấy tín hiệu từ một BA khác thầy ạ, nhưng tín hiệu này bị lệch điểm không so với lưới khoảng mấy độ, em đã thử nhiều BA nhưng đều cho kết quả như thế, do đó tín hiệu kích cho cầu H cũng bị lệch điểm 0 so với lưới, đây chính là nguyên nhân xung dòng cao khi kết nối trực tiếp với lưới. Có loại BA nào lấy tín hiệu chuẩn từ lưới được không thầy?

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts