Hi cả nhà !
Cả nhà cho mình hỏi tý, Mình có 1 cái máy phát 3 pha 1500KVA vậy tải thực tế cao nhất mà mình có thể thiết kế cho nó là bao nhiêu ?
Hi cả nhà !
Cả nhà cho mình hỏi tý, Mình có 1 cái máy phát 3 pha 1500KVA vậy tải thực tế cao nhất mà mình có thể thiết kế cho nó là bao nhiêu ?
Nói chuyện không hợp, nửa câu là nhiều.
Tri kỷ uống rượu, như gặp lại cố nhân ...
Đó là công suất biểu kiến của máy phát.
Muốn tính công suất tải tối đa, bạn nhân với cos Phi của máy phát và CosPhi của tải là ra.
Tuy nhiên, tải là yếu tố chưa biết trước, do vậy, bạn sẽ có được công suất ước chừng với cos Phi của tải ước chừng.
thay đổi nội dung bởi: nghia, 08-06-2011 lúc 11:20 AM
Nhầm. Sửa lại rồi.
Sao cái 0,8 nó lại ở đây nhỉ?Ví dụ cos phi của tải là 0,8 vậy ta tính : Imax tải = 1500.000/( sqrt(3) * 380 * 0,8 ) = 2848 (A ) ?????
S = 1500 kva thì P = S * cos Phi = 1200 (kw) (Lý tưởng coi cos Phi MBA = 1)
Nhưng dòng trên dây thì vẫn bằng I = S / U = (1500/3) / 220 = 2300A chẳng phụ thuộc gì vào P cả. Chính vì vậy người ta mới mong giảm cos Phi để tải được P nhiều hơn với cùng I chứ.