    Default Công suất thực máy phát ?

    Hi cả nhà !
    Cả nhà cho mình hỏi tý, Mình có 1 cái máy phát 3 pha 1500KVA vậy tải thực tế cao nhất mà mình có thể thiết kế cho nó là bao nhiêu ?
    Nói chuyện không hợp, nửa câu là nhiều.
    Tri kỷ uống rượu, như gặp lại cố nhân ...

  2. #2
    Moderator
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    1,260
    Thanks
    105
    Thanked 275 Times in 217 Posts

    Default

    Đó là công suất biểu kiến của máy phát.
    Muốn tính công suất tải tối đa, bạn nhân với cos Phi của máy phát và CosPhi của tải là ra.
    Tuy nhiên, tải là yếu tố chưa biết trước, do vậy, bạn sẽ có được công suất ước chừng với cos Phi của tải ước chừng.
    thay đổi nội dung bởi: nghia, 08-06-2011 lúc 11:20 AM

  3. #3
    Thất tinh ác ma linh's Avatar
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    280
    Thanks
    43
    Thanked 35 Times in 25 Posts

    Default

    Trích nghia View Post
    Đó là công suất biểu kiến của máy phát.
    Muốn tính công suất tải tối đa, bạn nhân với cos Phi của MBA và CosPhi của tải là ra.
    Tuy nhiên, tải là yếu tố chưa biết trước, do vậy, bạn sẽ có được công suất ước chừng với cos Phi của tải ước chừng.
    ủa sao lại có máy biến áp ở đây ah ?

    Ví dụ cos phi của tải là 0,8 vậy ta tính : Imax tải = 1500.000/( sqrt(3) * 380 * 0,8 ) = 2848 (A ) ?????
    Nói chuyện không hợp, nửa câu là nhiều.
    Tri kỷ uống rượu, như gặp lại cố nhân ...

  4. #4
    Moderator
    Tham gia
    Sat Jan 2009
    Bài
    1,260
    Thanks
    105
    Thanked 275 Times in 217 Posts

    Default

    Trích linh View Post
    ủa sao lại có máy biến áp ở đây ah ?
    Nhầm. Sửa lại rồi.
    Ví dụ cos phi của tải là 0,8 vậy ta tính : Imax tải = 1500.000/( sqrt(3) * 380 * 0,8 ) = 2848 (A ) ?????
    Sao cái 0,8 nó lại ở đây nhỉ?

    S = 1500 kva thì P = S * cos Phi = 1200 (kw) (Lý tưởng coi cos Phi MBA = 1)

    Nhưng dòng trên dây thì vẫn bằng I = S / U = (1500/3) / 220 = 2300A chẳng phụ thuộc gì vào P cả. Chính vì vậy người ta mới mong giảm cos Phi để tải được P nhiều hơn với cùng I chứ.

  5. Thành viên thấy bài viết của nghia có ích:

    linh (05-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts