+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 13 trên 13

Đề tài: Mạng Scada,truyền thông và trạm 500 KV!

  1. #11
    CHỦ THẦN cocasau01's Avatar
    Tham gia
    Tue Apr 2009
    Bạn đang xài vB
    gun and rose
    Bài
    598
    Thanks
    134
    Thanked 95 Times in 74 Posts

    Default

    1 b:
    Về mạch điều khiển


    Các thiết bị máy cắt, dao cách ly 220kV và 500kV nói chung và một số thiết bị khác trong Trạm đều được điều khiển, giám sát bằng hệ thống điều khiển số - DCS (Digital control system), hệ thống điều khiển này đưa ra các mức ngăn điều khiển, đảm bảo tính tin cậy, chính xác cho việc thao tác, giám sát và quản lý vận hành, ngoài ra hệ thống này còn hỗ trợ những chức năng khác có tính mở trong kỹ thuật hiện đại, nhằm làm mềm hóa công nghệ giúp con người phán đoán và xử lý các tình huống thông tin sự cố nhanh chóng chính xác, kết nối mở rộng...... Phòng điều khiển trung tâm ở trạm được trang bị các bộ máy tính HMI1, HMI2 và EWS dùng để điều khiển thiết bị, và giám sát các thông số đo lường P, Q, U, I, f........ trạng thái của thiết bị, toàn bộ các tín hiệu đo lường, điều khiển và trạng thái của thiết bị đều được đưa về hai bộ máy tính HMI1, và HMI2 thông qua các bộ vào ra I/O (C264), sau khi C264 xử lý các tín hiệu này và gửi đến hệ thống máy tính HMI1, HMI2 thông qua 02 đường cáp quang mạng Ethernet Switch H352. Giao tiếp giữa người vận hành và máy được thông qua phần mềm Pacis đã được cài đặt trong máy tính.

    2.Ngăn lộ,máy biến áp và các thiết bị khác:Phía trên đã nhắc nhiều đến khái niệm 1 ngăn lộ,tiện đây ta đi sâu vào 1 ngăn lộ để làm rõ khái niệm này:
    sơ đồ các ngăn lộ phía 220 kv


    Sơ đồ 1 ngăn lộ 271:



    Như vậy nhìn chúng với 1 ngăn lộ bao gồm một máy cắt 4 dao cách lí gồm cách li ngoài đường dây,dao cách li máy cắt và dao cách li máy biến áp,3 dao tiếp địa(dao tiếp địa ngoài đường dây,dao tiếp địa máy cắt...) 1 TI (máy biến dòng điện )và 1 Tu(máy biến điện áp)


    Dao cách ly (DCL) là thiết bị đóng cắt bằng cơ khí nhằm tạo ra khoảng cách an toàn nhìn thấy được ở vị trí mở. DCL có nhiệm vụ đóng hay cắt mạch điện khi không có dòng (hoặc dòng nhỏ không đáng kể) hoặc không có sự chênh lệch điện áp lớn giữa 2 đầu cực của DCL. DCL có khả năng tải dòng điện liên tục trong điều kiện vận hành bình thường và tải dòng điện không bình thường (ngắn mạch) trong một thời gian nhất định.(hình ảnh dcl với 2 cách tay đòn đóng mở)

    Dao tiếp địa là thiết bị đóng cắt bằng cơ khí để nối một hay nhiều phần của thiết bị với đất, có khả năng tải dòng điện không bình thường (ngắn mạch) trong một thời gian nhất định nhưng không cần phải có khả năng tải được dòng điện trong điều kiện bình thường.



    Máy biến điện áp (TU): Dùng biến đổi điện áp cao xuống điện áp thấp để đo lường bằng các dụng cụ đo lường thông thường.
    Máy biến dòng điện (TI): Dùng biến đổi dòng điện lớn xuống dòng điện nhỏ để đo lường và một số mục đích khác.
    Thiết bị chống sét (CS): Có nhiệm vụ hướng sét ra ngoài công trình cần bảo vệ hoặc giảm biên độ và độ dốc sóng sét đến mức vô hại


    Máy cắt (MC) là một thiết bị đóng cắt cơ khí, có khả năng tải, và cắt dòng điện trong các trường hợp làm việc bình thường cũng như không bình thường (ví dụ như trong trường hợp có ngắn mạch xảy ra).



    MBA:máy biến áp:Công dụng:
    Các nhà máy điện công suất lớn thường ở xa các trung tâm tiêu thụ điện, vì thế để nâng cao khả năng truyền tải và giảm tổn hao công suất trên ĐZ, phải giảm dòng điện chạy trên ĐZ bằng cách nâng cao điện áp. Vì vậy, ở đầu ĐZ phải đặt MBA tăng áp.
    Mặt khác điện áp của phụ tải thường khoảng 110V, 220V, 380V, động cơ công suất lớn thường 3kV, 6kV, vì vậy ở cuối ĐZ phải đặt MBA giảm áp.
    MBA còn được sử dụng trong các thiết bị lò nung, hàn điện, làm nguồn cho các thiết bị điện tử cần nhiều cấp điện áp khác nhau, trong lĩnh vực đo lường...


    Cấu tạo:
    MBA có 2 bộ phận chính: Lõi thép (chế tạo từ vật liệu dẫn từ tốt) và Dây quấn (chế tạo bằng dây dẫn đồng (hoặc nhôm) có tiết diện tròn hoặc chữ nhật bên ngoài bọc cách điện).
    Dây quấn gồm nhiều vòng dây và lồng vào trụ thép giữa các vòng dây, giữa các dây quấn có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép.
    Để làm mát và tăng cường cách điện cho MBA, người ta thường đặt lõi thép và dây quấn trong thùg dầu MBA. Đối với MBA có công suất lớn, vỏ thùng dầu còn có cánh tản nhiệt.

    còn nữa....
    thay đổi nội dung bởi: cocasau01, 08-01-2011 lúc 05:51 PM

    Siêu Mod thế hệ mới_vi phạm là xử bắn
    Mọi thắc mắc xin liên hệ:
    Longcuti 47(yahoo concasau_88@yahoo.com)

    ĐT:0948.761.958

  2. #12
    CHỦ THẦN cocasau01's Avatar
    Tham gia
    Tue Apr 2009
    Bạn đang xài vB
    gun and rose
    Bài
    598
    Thanks
    134
    Thanked 95 Times in 74 Posts

    Default

    Có vẻ mọi người ít chú tâm đến lĩnh vực này nhỉ!
    Truyền thông trong hệ thống Scada trạm 500KV:
    Một hệ thống tự động hóa điển hình bao gồm:
    Hệ thống bao gồm:

    - Cấu hình hệ thống.

    - Giao thức truyền thông.


    Cấu hình hệ thống ở đây được hiểu bao gồm cấu trúc liên kết của hệ thống (Topology) - tổng hợp của các liên kết, cấu trúc của đường truyền trao đổi thông tin (Bus) và các thiết bị được kết nối vào hệ thống.

    - Cấu trúc Bus của hệ thống này theo kiểu mạch vòng (Ring).

    - Topology trong hệ thống này có thể được hiểu là cách sắp xếp, tổ chức về mặt vật lý của mạng, nhưng cũng có thể là cách sắp xếp logic của nút mạng, cách định nghĩa về tổ chức logic các mối liên kết giữa các nút mạng.

    - Các thiết bị được kết nối vào hệ thống này bao gồm:

    + OI : là một PC-Computer có sử dụng các chương trình phần mềm để giao tiếp với các thiết bị thông qua mạng.

    + GTW : là thiết bị được cài đặt phần mềm có chức năng liên kết hệ thống mạng với hệ thống SCADA.

    + BCU : là máy tính ngăn lộ (Bay Computer Unit) có khả năng thể hiện đầy đủ các thông tin của ngăn lộ đó và đồng thời là nơi truyền đi các tín hiệu điều khiển tới các thiết bị.

    + IED : Là các thiết bị điện tử thông minh (Intelligent Electronic Devices) có những chức năng đặc biệt khác nhau. Trong hệ thống điện có thể hiểu đấy là các Relay bảo vệ của các ngăn lộ.

    + I/Os : Là các đầu vào ra của BCU. Đó là các đầu vào ra được đưa trực tiếp từ máy tính ngăn lộ tới các thiết bị điều khiển để máy tính ngăn lộ có thể nắm được toàn bộ thông tin về thiết bị trong ngăn lộ của mình và đồng thời cũng có thể đưa ra các lệnh điều khiển trực tiếp tới các thiết bị trong ngăn lộ.

    Giao thức truyền thông được hiểu là một các cách thức nào đó - đã được tuân theo chuẩn - để các thiết bị có thể giao tiếp được với nhau. Trong hệ thống mạng này có 3 cách thức giao tiếp đó là :

    - SBUS : Station Bus - Là đường truyền trao đổi thông tin trong mạng Enthernet sử dụng giao thức UCA 2 (Utility Communication Architecture)

    - TBUS : Tele Control Bus - Là đường truyền trao đổi thông tin giữa mạng Enthernet và mạng SCADA có thể sử dụng các giao thức tuân theo các chuẩn sau : IEC 60870-5-101, GI74, DNP3.

    - LBUS : Legency Bus - Là đường truyền trao đổi thông tin giữa BCU và các IEDs có thể sử dụng giao thức tuân theo các chuẩn sau : T103, T101, DNP3.

    Xin thầy giải thích rõ hơn giúp em về khái niệm Bus,Sbus,Tbus và Lbus được không ạ???
    nguyên lí,đặc điểm, cấu trúc 1 ring bus điển hình ???



    http://www.mediafire.com/?ka5av8lee3063i5
    thay đổi nội dung bởi: cocasau01, 14-02-2011 lúc 10:41 PM

    Siêu Mod thế hệ mới_vi phạm là xử bắn
    Mọi thắc mắc xin liên hệ:
    Longcuti 47(yahoo concasau_88@yahoo.com)

    ĐT:0948.761.958

  3. #13
    Thành viên mới
    Tham gia
    Fri Feb 2011
    Bài
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Bạn cho mình hỏi thế bạn có dùng DNP3 protocol để giao tiếp giứa IED với máy tính trạm ko? Ở nước ngoài họ dùng DNP3 phát triển hệ thống SCADA, mình chưa thấy bạn viết về điều đó.

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts